Сообщение MAX 12 дек 2013, 16:07

На одном из заводов произошла такая история.
Завод прекрасно работал, давал план. Ближе к зиме, когда температура окружающей среды стала снижаться и заказов стало меньше, наутро, после ночи отдыха, бригада вышедшая на смену, обнаружила неисправность в системе замера веса инертных материалов. Дальше - больше. Вся система автоматики поочередно вышла из строя. Пульт управления мерцал и светился как новогодняя елка. Проверяя каждый параметр и датчики по отдельности (вне системы), приборы давали правильные результаты. Наверное, вышел из строя основной пульт управления? Подумали товарищи, обслуживающие этот завод. :? Проверили несколько параметров, минуя основную проводку (жилы). Опять все работает. :shock: А ответ этой задачки скрывался, в маленьких пушистых зверьках. Они нашли, как им казалось, себе место для зимовки. Крысам пришлась по вкусу изоляция проводов.
Есть ли такие примеры? И кто, как борется с этим соседством.


Soner
Любитель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 апр 2009, 20:04
Has thanked: 0 time
Have thanks: 1 time

Re: Пропала связь

Сообщение Soner 21 дек 2013, 09:19

Да ладно, это мышка под Новый год из пульта гирлянду хотела устроить )))

На самом деле к зиме часто появляются погрызенные провода, особенно слаботочку они очень любят. Может в изоляцию что-то вкусное для них кладут?

А вот насчет пропадания связи у меня вообще был случай. Причину бы никогда не нашел, если б случайно не наткнулся.
Связь с пультом пропадала без каких-либо причин в абсолютно непредсказуемый момент времени. Это, наверное, самая противная "гуляющая" неисправность, которая ни от чего не зависит. Т.к. операторы на связь смотрят только во время работы, то раз в несколько дней ошибка связи выскакивала, то по нескольку раз в час. Ну, в общем, проверил всё что можно, все контакты протянул. На следующий день звонят с БСУ - ошибка связи. Приехал, еще раз все проверил, чуть ли не спиртом контакты протер. Никакого криминала не обнаружил. Решил ждать. Час прошел - бегут операторы "ошибка появилась". Прилетаю за пульт - ошибки нет.
40 минут ее заразу ждал, чуть не ушел - просто повезло, что услышал щелчок. Короче, резюме - в углу стоял куллер. Который для воды. Он исправно по датчику температуры включался в произвольный момент времени. А т.к. у него в вилке фаза ПРИГОРЕЛА к земле, он в заземление отправлял шумы, которые кратковременно рушили связь.

Так что будьте внимательны к бытовым приборам в операторской :)