Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Советы, рекомендации, обмен опытом.
BTG
Администратор
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 13 мар 2009, 02:58
Has thanked: 11 time
Have thanks: 39 time
Город: Москва

Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Сообщение BTG 24 апр 2009, 19:31

Тензометрический датчик – деталь дорогая и капризная: боится сварки, скачков напряжения и даже может выйти из строя при неправильном подключении.
Вдобавок, производители тензодатчиков (особенно китайские) могут указать ошибочную цветовую маркировку проводов (или не указать ее совсем).

Изображение

Испытуемый: 4-х проводной тензодатчик производства Корея (6-ти проводной будет рассмотрен ниже).

Инструменты: мультиметр в режиме омметра.
Время: 5 мин.
Сложность: средняя.

1. Один из проводов - экран. Обычно он черного цвета. Для уверенности можно зачистить часть верхнего слоя изоляции кабеля. Для наших измерений он не нужен.

2. Поочередно измеряем сопротивление между оставшимися 4-мя концами. Всего 6 вариантов: назовем концы 1, 2, 3, 4 (Белый, Красный, Зелелный, Синий), тогда варианты измерений такие – 1-2 (Бел.-Кр.), 1-3 (Бел.-Зел.), 1-4 (Бел.-Син.), 2-3 (Кр.-Зел.), 2-4 (Кр.-Син.) и 3-4 (Зел.-Син.).

Изображение

В нашем случае получаем:
1-2 (Бел.-Кр.) – 405,9 Ом,
1-3 (Бел.-Зел.) – 342,5 Ом,
1-4 (Бел.-Син.) – 343,8 Ом,
2-3 (Кр.-Зел.) – 288,3 Ом,
2-4 (Кр.-Син.) – 287,4 Ом,
3-4 (Зел.-Син.) – 350,6 Ом.

3. Тензометрические датчики имеют стандарт величины выходного сопротивления: 350, 700 и 1050 Ом. Существуют, конечно, и нестандартные датчики. Но могу сказать с 99,9% гарантией – ваш тензодатчик имеет 350 или 700 Ом на выходе.
Собственно, вся задача проверки подключений тензодатчика сводится к поиску пары выходного сигнала (на схеме обозначена "+ Сигнал" и "– Сигнал"). Полярность "плюс" или "минус" – не важно.

Изображение

Итак, в нашем случае видим, что тензодатчик скорее всего исправен и выходной сигнал должен сниматься с концов 3-4 (Зел.-Син.), т.к. сопротивление точно соответствует 350 Ом. Методом исключения находим, что питание должно подводиться на концы 1-2 (Бел.-Кр.). Здесь полярность тоже безразлична.

Схема подключения 6-ти проводного тензодатчика:

Изображение

То есть, нужно только определить, какие концы являются дублирующими для "+ Питание" и "– Питание". Делается это мультиметром в режиме позвонки (проверки диодов).

Справка. Обратная связь по питанию используется некоторыми производителями весопреобразующих устройств для коррекции показаний весов. Большинство производителей не используют эти выводы совсем, или подключают их параллельно с питанием тензодатчика.

Вот, собственно, и все. Таким незамысловатым способом были подключены некоторые тензодатчики, производители которых не потрудились указать маркировку или этикетка с маркировкой стерлась.

Можно, конечно, приобрести специальный тестер для тензометрических датчиков. Но так как необходимость такой проверки возникает максимум раз в пол-года – тестирование омметром считаю самым оптимальным способом.

© Разрешается использование материалов сайта с обязательной установкой активной гиперссылки www.biltech.ru

For this message the author BTG has received thanks - 2:
AltayOspan, betonika

Seb
 

Re: Подключение тензодатчика

Сообщение Seb 09 июн 2009, 14:24

На картинке вы видите тестер для проверки исправности тензодатчиков. Вещь нужная, но дорогая.
Вложения
общий вид.jpg

Miraks
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 мар 2009, 15:23
Has thanked: 0 time
Have thanks: 1 time

Re: Подключение тензодатчика

Сообщение Miraks 17 июн 2009, 12:17

Seb писал(а):На картинке вы видите тестер для проверки исправности тензодатчиков. Вещь нужная, но дорогая.



А какая стоимость у этого тестера?



Сергей777
Любитель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 май 2010, 13:35
Has thanked: 0 time
Have thanks: 2 time
Город: Москва

Re: Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Сообщение Сергей777 06 май 2010, 23:33

Хороший способ проверки тензодатчиков с помощью тестера. Но, в этом случае, вы подберете (определите) лишь маркировку проводников. А чтобы не покупать дорогостоящий тестер,тензодатчик, после проверки, можно подключить к любому весовому терминалу. Если после сжатия датчика код АЦП изменяется, датчик исправен.


Dmitrijs
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 апр 2012, 19:50
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Город: Daugavpils

Re: Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Сообщение Dmitrijs 10 апр 2012, 22:19

а как проверить датчик не снимая его?


boroda07
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 21:48
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Город: Знаменка

Re: Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Сообщение boroda07 27 апр 2012, 22:19

Вопрос. Возможна-ли замена тензодатчика TSC-500 на TSC-100, или наоборот? Потому как неизвестно какой датчик изначально производителем был установлен на бункер для воды, индикация на табло врёт . На бункере сидит, в прямом смысле слова, вес 80кг, на табло, после "посадки" изменение веса лишь на одну единицу. Настройка на плате практически ни к чему не приводит. Стоит датчик TSC-500.


scalemaster
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 19:06
Откуда: Санкт-Петербург
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Город: Санкт-петербург

Re: Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Сообщение scalemaster 29 май 2012, 09:01

для проверки датчиков,их снимать не нужно
в Вашем случае
1.Проверить сопротивление между +питания и - питания
(Красный и черный провода) должно быть 380 Ом
2.Между + сигнал и минус сигнал
(зеленый и белый)350 ом
3.Какой прибор вторичный?


NIKKY
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 20:08
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Город: Казань

Re: Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Сообщение NIKKY 31 июл 2012, 23:03

boroda07 писал(а):Вопрос. Возможна-ли замена тензодатчика TSC-500 на TSC-100, или наоборот? Потому как неизвестно какой датчик изначально производителем был установлен на бункер для воды, индикация на табло врёт . На бункере сидит, в прямом смысле слова, вес 80кг, на табло, после "посадки" изменение веса лишь на одну единицу. Настройка на плате практически ни к чему не приводит. Стоит датчик TSC-500.

В этом случае вообще сложно точно посоветовать, скорее всего лучше обратиться к специалисту, который непосредственно занимается этими вопросами, просто немного сложно не видя сказать навскидку.


Ri4ard
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 10:56
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Город: Калуга

Re: Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Сообщение Ri4ard 01 авг 2012, 15:35

Действительно по данному вопросу не так и много информации, скорее всего можно заменить, но возможно будут проблемы с наладкой, по этой причине вполне целесообразно привлечь специалиста, который занимается пуско - наладкой такого оборудования. Это самый верный способ.


Syavon
Любитель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 13:45
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Город: Москва

Re: Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Сообщение Syavon 01 авг 2012, 21:46

serg писал(а):Могу предложить вам это устройство (LCT-01) по 1100$

Спасибо большое, а какова его рыночная стоимость? И в каком состоянии предлагаете вы этот прибор?
Кстати, помимо омметра и данного прибора существуют ли еще какие-нибудь способы подключения тензодатчиков? Омметра нет, а прибор дороговат.
Мешай бетон, пока не схватился


Ozonar
 

Re: Подключение тензодатчика, экспресс-проверка пригодности

Сообщение Ozonar 27 окт 2012, 09:04

Может это ламерский ворпос, но как рассчитать сопротивление на резисторах в мосту?


Вернуться в Настройка бетоносмесительного оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron