Страница 1 из 1

Время разгрузки конвейера

СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 11:40
Imaani
Подскажите, как насторить время это? Замучились уже, если ставим 25 сек - работает нормально. Но если песок чуть мокрый пойдет, вылетает ошибка разгрузки. Нажимаешь еще раз старт, так он опять 25 сек конвейер крутит, хотя уж и 5 сек хавтило. А бывают некоторые рецепты, где и не надо столько разгружать. И что каждый раз праметр этот менять? Легче уж в ручном режиме тогда работать.

Re: Время разгрузки конвейера

СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 13:37
BTG
Для контроллеров BC100 и поздних 251PAK можно установить время разгрузки равное 0. Тогда дозатор будет разгружаться не по времени, а до установленного минимально остатка. Это относится не только к конвейеру-дозатору, но и к остальным: цементу, воде, химдобавкам.

Re: Время разгрузки конвейера

СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 12:05
Imaani
Ноль поставили, у нас АРМ оператора ВС100. Почти месяц работаем все хорошо, спасибо за подсказку. А как бы еще затвор промежуточного бункера, который после конвейера отключить. По схемам он Аrasilo bosalt называется. То есть как отключить - понятно, но вот если с открытым затвором работаем, то программа продолжать не дает... Какой вообще смысл от этого ара-бункера? То зимой примерзнет, то летом не закрывается - АСУ только и успевает ошибки выдавать.

Re: Время разгрузки конвейера

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 01:30
BTG
Назначение промежуточного бункера, который устанавливается в стационарных заводах конвейерного типа: в определенных ситуациях (когда дозирование воды или цемента происходит дольше суммы времени перемешивания и выгрузки смеси предыдущего цикла) промежуточный бункер позволяет немного повысить производительность оборудования. В остальных случаях бункер наоборот – является причиной задержки рабочего процесса, т.к. добавляется еще и время выгрузки промежуточного бункера. Кроме того, скачкообразное повышение нагрузки негативно отражается на редуктор смесителя, а возникающая волна избыточного давления воздуха мешает разгружаться другим дозаторам и является причиной проливания химдобавок, воды, а также преждевременного выхода из строя фильтрующего элемента. Затвор может быть демонтирован с возможностью последующего восстановления. Для работы в автоматическом режиме необходимы изменения в программном обеспечении контроллера (перепрошивка).

Re: Время разгрузки конвейера

СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 12:56
wolfer
А мы затвор этот сразу убрали, как он только начал заедать. Для автоматики оставили пневмоцилиндр, чтобы датчик срабатывал.

Re: Время разгрузки конвейера

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 08:56
NIKKY
По сути все понятно, вопрос только в одном, а где можно сделать перепрошивку, просто пока еще с таким я не сталкивался, и насколько это возможно сделать прям на производстве, или придется куда-то отвозить. Это так для собственного развития.

Re: Время разгрузки конвейера

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 23:51
Кирюха
NIKKY писал(а):По сути все понятно, вопрос только в одном, а где можно сделать перепрошивку, просто пока еще с таким я не сталкивался, и насколько это возможно сделать прям на производстве, или придется куда-то отвозить. Это так для собственного развития.

Да сейчас множество фирм без проблем делает такие услуги. Тут ничего особенного нет. Практически то же самое, что перепрошить мобильный телефон (только оборудование подороже и побольше) - приехали ребята, подключили свою технику, несколько часов работы и вуаля!

Re: Время разгрузки конвейера

СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 02:20
IMHOStep
wolfer писал(а):А мы затвор этот сразу убрали, как он только начал заедать. Для автоматики оставили пневмоцилиндр, чтобы датчик срабатывал.

А можно подробнее расписать процесс, как вы теперь пользуетесь без затвора и как установили пневмоцилиндр? Потому как ошибки реально достали. Как у вас теперь на счет всех этих ошибок? Надеюсь, что удалось избавиться!