Страница 1 из 1

перегруз песка

СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 09:30
ZSBKZAYAKIN
как избежать перегруза песка? параметры системы на инертные неизменны, щебень дозирует точно по рецепту, песок дозирует на 60-80 кг больше чем в рецепте.

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 09:50
BTG
Для начала визуально проконтролируйте течение песка. Если песок мокрый, тогда при открытии дозирующего затвора песок может падать неравномерно. В такой ситуации автоматике сложно выдержать заданную погрешность. Чтобы улучшить равномерность течения песка можно немного уменьшить амплитуду раскрытия затвора. Делается это за счет специально предназначенных для этой цели регулируемых ограничителей (на фото).

P9100051.jpg
Регулируемый ограничитель
P9100051.jpg (11.38 КБ) Просмотров: 13820

После этого загляните на страницу поправок дозирования контроллера:

corrections_menu_finger.jpg
Поправки дозирования

Вы можете увеличить значение поправки в нужном вам бункере, например, на величину которую вы указали - 60-80 кг.

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 21:29
Voskresensk
Я предпочитаю делать дозирование всех компонент, кроме жидких, 7-80% за раз, остальное досыпать, используя импульсное дозирование с адаптивной коррекцией величины импульсов.
Успехов

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 21:30
Voskresensk
Не знаю, как редактировать, не 7, а естественно 70 - 80%.

Модератор: для редактирования созданного Вами сообщения можно воспользоваться кнопкой "Правка" над текстом сообщения.

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 23:20
Анатолий Иванов
Импульсное дозирование можно реализовать и в контроллерах серии ВС100 заменой прошивки. И, возможно, это даже будет неплохим решением при использовании материалов с большой влажностью. Но возникает резонный вопрос - не отразится ли это негативно на срок службы затворов и приводных пневмоциллиндров? Ведь в этом случае число ударов "челюстей" затворов возрастет в разы. Наверное логичнее все-таки использовать принцип раздельного дозирования : 70-80% дозировки - через стандартный "челюстной" затвор, а остальное через горизонтальную виброполку. Скорость дозирования, конечно, уменьшится, но этот режим можно использовать только при повышенном содержании влаги (например, зимой).

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 08:18
ZSBKZAYAKIN
Анатолий, добрый день! Подскажите цену вопроса по замене прошивки, и как это будет выглядеть? Второй вопрос по виброполке, что вы имеете ввиду?

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 08:45
Seb
Вот так выглядит виброполка.

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 12:15
Voskresensk
Импульсное дозирование можно реализовать и в контроллерах серии ВС100 заменой прошивки. И, возможно, это даже будет неплохим решением при использовании материалов с большой влажностью. Но возникает резонный вопрос - не отразится ли это негативно на срок службы затворов и приводных пневмоциллиндров? Ведь в этом случае число ударов "челюстей" затворов возрастет в разы. Наверное логичнее все-таки использовать принцип раздельного дозирования : 70-80% дозировки - через стандартный "челюстной" затвор, а остальное через горизонтальную виброполку. Скорость дозирования, конечно, уменьшится, но этот режим можно использовать только при повышенном содержании влаги (например, зимой).

Я так не считаю. Пневмоцилиндры летят в основном у тех, кто за ними не следит, а затворы прсто ржавеют или стираются со временем. Мы работаем в таком режиме на линии Бессер 11лет и пока не меняли ни затворов ни цилиндров. Насчет виброполки согласен не плохое решение.

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 12 дек 2009, 04:19
Дедмороз
Виброполка ? А что это такое, близко и воочию лично я с таким агрегатом не сталкивался. Проясните подробнее, ну или фотки более обьемные если можно.
На фотке от Семена я смог хорошо рассмотреть лишь две пружины и вибратор. :shock:

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 17:11
Анатолий Иванов
ZSBKZAYAKIN писал(а):Подскажите цену вопроса по замене прошивки, и как это будет выглядеть?

Условия замены программного обеспечения отправлены Вам в личные сообщения.

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 10:02
KarpovSergei
А можно нам тоже такую программку?

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 12:11
Анатолий Иванов
Посмотрите личные сообщения.

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 11:23
Bikosoft
1. Поправка- согласен. В наших программах она называется "дотек".
2. Оператора каждое утро смазочным шприцем по голове - и все будет работать. Проверено на заводах ТЕКА. :-)

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 09:35
wolfer
2 Bikosoft
Посадить бы тебя за пульт на пару дней, может и программы бы стали получше.

Re: перегруз песка

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 22:44
Syavon
На самом деле тут действительно самыми вероятными могут быть всего две причины: либо криворукий оператор за пультом управления, либо программист, который совершает оптимизацию и настройку программы.