Страница 1 из 1

Дозирование

СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 20:33
Слава Бетонов
Что можно сделать, что бы увеличить точность дозирования цемента (два запараллеленных шнека), то пересыпает, не досыпает, работаем на разных дозах, плюс вес в бункере цемента меняется, довольно часто, от пустого до полного (13 тонн уходит быстро), настройки упреждением хватает не надолго, вес все равно сбивается, не понятно почему...

Re: Дозирование

СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:49
Анатолий Иванов
Есть хорошее решения для вашей проблемы. Обращайтесь по тел. (495) 506-0778 или в сервисную службу компании B.T.Group www.bt-g.ru

Re: Дозирование

СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 20:32
LeXXI
Слава Бетонов писал(а):Что можно сделать, что бы увеличить точность дозирования цемента (два запараллеленных шнека), то пересыпает, не досыпает, работаем на разных дозах, плюс вес в бункере цемента меняется, довольно часто, от пустого до полного (13 тонн уходит быстро), настройки упреждением хватает не надолго, вес все равно сбивается, не понятно почему...

можно попробовать поработать с процентом корректировки, на 2-х разных контроллерах на одной установке, цифры были разные. И нужно обращать внимание что при перекачке цемента в модуль, пересыпание зависит от наполненности модуля.

Re: Дозирование

СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 22:28
NIKKY
Для полноценной консультации не достаточно информации, нужно знать дозы с которыми вы работаете, какой принцип дозирования: по объему (по количеству оборотов шнека), либо по весу. Если такой разброс происходит при объемном дозировании, то достаточно поддерживать постоянный уровень исходного материала. А если по весу то проблема в настройках, и без спеца тут не разобраться.

Re: Дозирование

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 17:31
Эрник
Вообще в настройки самим лучше не лесть, для этого существуют специалисты, на любом уважающем себя производстве обязательно должен быть такой мастер, а если он есть а сделать не может, то меняйте, там нет таких уж огромных проблем.

Re: Дозирование

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:50
Syavon
У нас такими вопросами занимается главный метролог, но и то он не всегда способен определить причину, поэтому просто настраивает все приборы и показатели и все. В принципе, он все равно на ставке работает, поэтому без разницы, сколько раз он будет их настраивать.

Re: Дозирование

СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:20
chip-chip
Для точного дозирования расходного материала есть ротационные дозаторы. Их назначение именно в компенсации веса материала в заборной емкости.

Re: Дозирование

СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 14:22
kalinov
Слава Бетонов писал(а):Что можно сделать, что бы увеличить точность дозирования цемента (два запараллеленных шнека), то пересыпает, не досыпает, работаем на разных дозах, плюс вес в бункере цемента меняется, довольно часто, от пустого до полного (13 тонн уходит быстро), настройки упреждением хватает не надолго, вес все равно сбивается, не понятно почему...


Может быть не выставлен ноль на весах. Или контроллер управления настроен неправильно. Сталкивался и с тем, и с другим, после настройки работает нормально в течении месяца, а потом по новой.

Re: Дозирование

СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 08:39
Михайло
Из разряда не очень очевидных но частых причин: сзади у пульта обычно производители ставят разъемы для кабеля тензодатчика. Пультом туда-сюда шоркают и за несколько лет разъем может немного "выпрыгнуть".
Как следствие: контакт то есть, то нет, а бывает, что есть, но слабый. От того и показания скачут.