СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 08:48
Александр
Программа управления после нажатия на "Старт" выдает сообщение "Ошибка. Сработала тепловая защита". При этом, все автоматы тепловой защиты в силовом шкафу во взведенном (включенном) положении. Перешли на работу в ручном режиме, т.к. останавливать завод больше чем на 5 минут сейчас не можем. Подскажите, пожалуйста - что делать? Завод Elkomix 120 (2006 г.), программа Bilkon TIS, пульт управления BC100.

Re: Сработала тепловая защита

СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 09:45
BTG
Сообщение "Сработала тепловая защита" относится к следующей группе электродвигателей: шнеки, насосы химдобавок, вибраторы. Маркировка автоматов тепловой защиты - Q10, Q11, Q20, Q21, Q70, Q71, Q110, Q112, Q140, Q150, Q190, Q220.
Проверьте еще раз каждый из них:
1. Выключите, а затем включите автомат защиты.
2. Проверьте крепление дополнительного контакта с проводом белой изоляции.

Если после этих операций ошибка не исчезла, а времени на поиск неисправности нет, можно ВРЕМЕННО! отключить сигнал 24 (на фото).
модуль ввода-вывода сигналов находится под крышкой пульта управления. Присутствие на нем сигнала "Тепловая защита" отображает светодиод №24 по стороне INPUT. Выкрутив из клеммы 24 соответствующий провод и изолировав его, вы сможете продолжить работу в автоматическом режиме. В этой операции нет ничего опасного, т.к. вы отключаете только информационный сигнал для оператора и автоматической системы, а не защиту электродвигателей. Тем не менее, мера эта является ВРЕМЕННОЙ, рекомендуем в этот же день найти и устранить причину настоящей неисправности.