Здравствуйте!
Своими силами переводим РБУ на тензометрию. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать тип тензодатчиков для измерения веса в дозаторах?
Как рассчитать их количество и какую схему подключения (4-ре или 6) лучше применять? Какие весовые головки поставить?
Спасибо.

sergey
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 16:59
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Re: Про тип тензодатчиков

Сообщение sergey 25 сен 2009, 15:22

Здравствуйте,
Мы конечно не специалисты практики, но информацией владеем.
Обычно если вам нужно измерить вес в бункере его или подвешивают на тензодатчиках или ставят на плоские тензодатчики.
При подвешивании применяют тензодатчики S-типа. стандартно (по крайней мере у нас) на один бункер берут 3 датчика. если берем 3 датчика по тонне, то можно взвешивать груз до 3 тонн. схема подключения расписана для каждого датчика в Datasheet. Датчики действительно имеют 6 или 4-х проводную схему. Считаю, что нет разници какую возьмете т.к. из 6-ти проводной легко делается 4-х проводная. Настоятельно рекомендуем ставить датчики одного производителя и одной можели.

Есть дисковые датчики в основном ставяться под ноги бункеров, но можно брать и балочные. (Могу скинуть каталог с кратким описанием)
Что касается терминалов: Есть самые простые, ини снимают, обрабатывают и выдают информацию на компьютер. Есть более сложные с функцией управления нескольких потоков.

можем порекомендовать посмотреть варианты по ссылке: http://www.symmetron.ru/suppliers/visha ... ell2.shtml


Гость
 

Re: Про тип тензодатчиков

Сообщение Гость 25 сен 2009, 15:49

>...если берем 3 датчика по тонне, то можно взвешивать груз до 3 тонн.

На практике нельзя руководствоваться такой формулой по следующим причинам:
1. Нужно учитывать вес пустого дозатора. Например, если дозатор весит 600 кг - останется 2400 кг на взвешиваемый груз.
2. Вибрации, действующие на дозатор. Особенно это касается конвейеров и дозаторов с установленными вибраторами.
3. Защита от "дурака". Перегруз дозатора на 20-30% обычное явление.

Исходя из этих соображений запас по наибольшему пределу измерений должен составлять около 30% с учетом веса пустого дозатора.

>Считаю, что нет разници какую возьмете т.к. из 6-ти проводной легко делается 4-х проводная.

Разницы действительно нет. У 6-ти проводной схемы два дополнительных провода используется для обратной связи по питанию некоторых преобразователей - для коррекции показаний весов.

sergey
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 16:59
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Re: Про тип тензодатчиков

Сообщение sergey 25 сен 2009, 16:30

Совершенно правильные замечания. Спасибо за дополнение.


BTG
Администратор
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 13 мар 2009, 02:58
Has thanked: 11 time
Have thanks: 39 time
Город: Москва

Re: Про тип тензодатчиков

Сообщение BTG 25 сен 2009, 17:08

Из большого числа разновидностей тензодатчиков на бетонных заводах применяются в основном S-образные датчики и датчики балочного типа.

S-образные датчики устанавливаются в разрыв узлов подвески дозаторов.
Датчики балочного типа крепятся консольно (в виде «удочки»), что позволяет использовать их, когда вертикальное пространство ограничено.
Для большинства советских БСУ с рычажными весами удобнее использовать S-образные датчики, устанавливая их в разрыв тяг весов. При этом переделки будут минимальны.

Расчет количества датчиков делается исходя из конструктивных особенностей дозатора. Например, конвейеры-дозаторы обычно подвешивают на 4-ре датчика из-за большой длины и относительно небольшой ширины, а конус дозатора цемента - на три датчика, равномерно расположенных по окружности конуса. Небольшие дозаторы обычно подвешиваются на один датчик из соображений экономии.
При расчете номинальной нагрузки на датчик обязательно нужно учитывать всевозможные перегрузы, неравномерность распределения материала в дозаторе и т.п.

При большой удаленности дозатора от пульта управления, для защиты сигнала от помех рекомендуем устанавливать преобразователи сигнала тензодатчика в районе дозаторов, а в панель управления направлять уже преобразованный цифровой сигнал.
Группа технической поддержки biltech.ru


sergey
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 сен 2009, 16:59
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Re: Про тип тензодатчиков

Сообщение sergey 19 янв 2011, 10:05

Здравствуйте,
Обычно бункера на БСУ устанавливают на балочные датчики или S-образные.
Если бункер стоит на опоре или на ножках - применяют балочные датчики (Например Vishay 3510 или 65023).
Бывает бункер нужно подвешивать, то используют S-образные бункеры (Например STC или 620)
С моделями датчиков Можно ознакомиться по ссылке http://www.onlinescales.ru/catalog/_sec396.html
Например вес емкости бункера с грузом 5 тонн и подвешивается на 3 тенздатчиках, то нужно брать датчики с максимальным пределом нагрузки - 5000/3=1666 кг, но обычно берут с запасом, чтобы не перегрузить датчик. Просто в момент засыпания груза моментальная нагрузка может быть на один датчик больше чем 1666кг.

Для БСУ у нас покупают терминалы типа: VT-400 или VT-500.


Ri4ard
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 10:56
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Город: Калуга

Re: Про тип тензодатчиков

Сообщение Ri4ard 01 авг 2012, 16:34

Ребят, я все понимаю,кризис и нехватка средств, но мне кажется, что лучше взять специалиста, не обязательно штат нанимать, достаточно хорошей консультации на месте. У меня лучший друг специалист, консультировал по телефону так не все вышло гладко, вплоть до определенных проблем, и пришлось ему ехать а оказалось все банально, не там прикрутили какую-то незначительную деталь.


Syavon
Любитель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 13:45
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Город: Москва

Re: Про тип тензодатчиков

Сообщение Syavon 01 авг 2012, 21:59

Guest писал(а):>...если берем 3 датчика по тонне, то можно взвешивать груз до 3 тонн.

На практике нельзя руководствоваться такой формулой по следующим причинам:
1. Нужно учитывать вес пустого дозатора. Например, если дозатор весит 600 кг - останется 2400 кг на взвешиваемый груз.
2. Вибрации, действующие на дозатор. Особенно это касается конвейеров и дозаторов с установленными вибраторами.
3. Защита от "дурака". Перегруз дозатора на 20-30% обычное явление.

Что в таком случае вы порекомендуете? Можно как вариант взять датчики понадежнее и подороже. Но тоже не хочется слишком уж сильно переплачивать на ровном месте. Какие еще есть варианты решения данной проблемы? И как определить вес бункера с материалом "на глаз"?
Мешай бетон, пока не схватился