Да ладно, это мышка под Новый год из пульта гирлянду хотела устроить )))
На самом деле к зиме часто появляются погрызенные провода, особенно слаботочку они очень любят. Может в изоляцию что-то вкусное для них кладут?
А вот насчет пропадания связи у меня вообще был случай. Причину бы никогда не нашел, если б случайно не наткнулся.
Связь с пультом пропадала без каких-либо причин в абсолютно непредсказуемый момент времени. Это, наверное, самая противная "гуляющая" неисправность, которая ни от чего не зависит. Т.к. операторы на связь смотрят только во время работы, то раз в несколько дней ошибка связи выскакивала, то по нескольку раз в час. Ну, в общем, проверил всё что можно, все контакты протянул. На следующий день звонят с БСУ - ошибка связи. Приехал, еще раз все проверил, чуть ли не спиртом контакты протер. Никакого криминала не обнаружил. Решил ждать. Час прошел - бегут операторы "ошибка появилась". Прилетаю за пульт - ошибки нет.
40 минут ее заразу ждал, чуть не ушел - просто повезло, что услышал щелчок. Короче, резюме - в углу стоял куллер. Который для воды. Он исправно по датчику температуры включался в произвольный момент времени. А т.к. у него в вилке фаза ПРИГОРЕЛА к земле, он в заземление отправлял шумы, которые кратковременно рушили связь.
Так что будьте внимательны к бытовым приборам в операторской